新闻资讯
当前位置 当前位置:首页 > 新闻资讯 > 常见问题

**跟随鹏诚小编一起去了解下UPS电源开关机步骤。快去收藏吧!

发布时间: 2021-04-06    作者:admin
  分享到:   
二维码分享
今天跟随鹏诚小编一起去了解下UPS电源开关机步骤,如果还在疑惑的朋友们有福了,快去收藏起来吧!
不论是要进行执行开机还是关机操作,我们都要注意两点,..点就是一定不要将市电(交流电)和经过逆变器输出的交流电接在一起。因为这两条线路之间存在压差,甚至相序也可能是不一致,这样同时接到负载上以后很可能论是要进行执行开机还是关机操作,我们都要注意两点,..点就是一定不要将市电(交流电)和经过逆变器输出的交流电接在一起。陕西ups电源维修因为这两条线路之间存在压差,甚至相序也可能是不一致,这样同时接到负载上以后很可能就把设备击毁了;第二点就是我们做的这些操作都要负载是不停电的。在*这两点的基础上,我们就可以行关机操作了,那么,什么时候我们要进行关机呢?
陕西ups电源
UPS电源
至少有一种情况那就是当UPS工作在旁路状态下,我们要将其恢复到正常供电模式下,就需要先关机(即紧急停机),然后再开机,根据UPS实际连接图(图),基本步骤为:UPS实际连接图
1、闭合维修旁路(Q3BP),这时相当于两路市电供电;
2、断开Q5N(UPS输出开关)端输出,这是相当于UPS没有电源输出了,陕西ups电源保养也就避免了市电和UPS输出的电同时接到负载上;
3、断开Q4S(静态旁路输入开关),这时相当于只通过维修旁路供电了,为UPS关机做准备。
4、断开Q1(整流器输入开关),相当于把UPS的市电输入断开。
5、断开蓄电池开关QF1,这时看UPS的液晶屏,应该熄灭了。
6、拔下绿头(紧急停机)。
这样UPS就算是彻底断开了,负载由维修旁路供电。
开机也是一个技术活儿,每做一步操作前都要进行确认,先确认
1、电池的输出开关(QF1)是断开的(蓄电池没有电压输出);
2、整流器之前的市电输入开关是(Q1)断开的(市电没有为UPS供电);
3、旁路(Q4S)是断开的;
4、UPS输出开关(Q5N)是断开的;
5、设备是由维修旁路(Q3BP)供电的。
然后再开机,步骤为:
1、闭合Q1,这是把市电输入再送上(从UPS的液晶屏上可以看到UPS在进行初始化);
2、闭合Q4S(静态旁路输入开关);
3、把紧急停机的开关再插回去陕西ups电源安装(这时一定要看UPS的液晶屏,是否有异常告警,如果有异常告警,并且经过厂家的工程师确认此时UPS已经损坏,就没有必要进行下一步的操作了);
4、这时要再查看UPS的液晶屏,按DEL,然后可以看到UPS正在启动,再确认整流器是否启动;
5、闭合UPS的输出开关(Q5N),这时相当于两路市电供电,为断开维修旁路做准备;
6、闭合电池开关(QF1);
7、断开维修旁路(Q3BP);
8、点击开机键,UPS启动。
相信通过上述的介绍大家应该对我们的产品有所了解了,如果大家还有不懂,欢迎致电我们公司,欢迎您的致电!